Ακαρπες απέβησαν οι προσπάθειες του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου για την εξιχνίαση της πυρκαγιάς που ξέσπασε την 01.00 ώρα, τα ξημερώματα της 22ας Οκτωβρίου 2013, στο ξενοδοχείο «Forum» στην Ιαλυσό.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε λήξη της πυρκαγιάς την 05.20 ώρα, ενώ στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα με 6 πυροσβέστες, δύο πυροσβεστικά οχήματα της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, το ανακριτικό της ΠΥΡ και ο διοικητής κ. Γ. Γαϊτανίδης. Από τις μέχρι τώρα έρευνες των ανακριτικών υπαλλήλων φέρεται να προέκυψε ότι πρόκειται για εμπρησμό.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πρώτο κτήριο, που είναι τριώροφο και αποτελείται από τη ρεσεψιόν, το μπαρ, το σαλόνι, διάφορους βοηθητικούς χώρους και δωμάτια διαμονής. Οπως διαπιστώθηκε στο ξενοδοχείο είχαν ξεκινήσει εργασίες συντήρησης των δωματίων.
Η αρχική εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε σε τρία σημεία στο ισόγειο του κτηρίου στο εσωτερικό του χώρου των πλυντηρίων, όπου ήταν και τα σιδερωτήρια.
Από την αυτοψία των πυροσβεστών διαπιστώθηκε ότι η φωτιά ξεκίνησε από δύο σημεία στο εσωτερικό του χώρου των πλυντηρίων, το ένα ανάμεσα από τα δύο σιδερωτήρια και το άλλο στην είσοδο, πλάι στα επαγγελματικά πλυντήρια.
Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ακόμη μια εστία στο μπαρ του ξενοδοχείου, πάνω από ανοξείδωτο πάγκο, στον οποίο είχαν στοιβαχθεί ψάθινα καθίσματα.
Από τις έρευνες δεν βρέθηκε κάποιος εμπρηστικός μηχανισμός, ενώ από τις καταθέσεις που ελήφθησαν από το προσωπικό του ξενοδοχείου δεν προέκυψαν στοιχεία.
Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μια ημέρα μετά την αναχώρηση των τελευταίων πελατών από το ξενοδοχείο.
Το ξενοδοχείο έχει ασφαλιστεί για 19 εκατ. ευρώ από πυρκαγιά. Προέκυψε εξάλλου ότι η μονάδα δεν είχε σε ισχύ πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.